Er det en elektriker i salen? Mulig jordfeil..?
|
Er det en elektriker i salen? Mulig jordfeil..?
#1555515
08/02/2013 11:11
|
Registrert: Apr 2005
Innlegg: 3,708
langen
OP
Besatt
|
OP
Besatt
Registrert: Apr 2005
Innlegg: 3,708 |
Jeg har en oppvaskmaskin (Whirlpool fra IKEA) som forårsaker at sikringen på den aktuelle kursen (13 amp automatsikring) går under kjøring. Når jeg slår på sikringen igjen, så fortsetter vaskingen som normalt.
Jeg har koblet på 2 oljeradiatorer på denne kursen på tilsammen 3kW for å teste, og det gikk fint. Mao alt annet på denne kursen oppfører seg fint.
Jeg har dessverre ikke noen jordfeilindikatorvindu på sikringen - er det noen annen måte jeg kan måle meg frem til hva som kan forårsake dette?
Eller skal jeg bare ta med oppvaskmaskinen til IKEA og forlange en ny?
-Magnus
|
|
|
Re: Er det en elektriker i salen? Mulig jordfeil..?
[Re: langen]
#1555520
08/02/2013 11:23
|
Registrert: Dec 2012
Innlegg: 957
ØyvindHr
Ringrev
|
Ringrev
Registrert: Dec 2012
Innlegg: 957 |
Hvis det er et kombivern du har, dvs både sikring og jordfeilbryter er det umulig å vite hvorfor den har slått ut, men om den er varm når den slår ut har den mest sannsynlig slått ut på overlast over tid. Korte høye effektpeaker kan slå ut sikringen på høy last, men da har overbelastningen ikke vært til stedet lenge nok til at den rekker å bli varm.
Såsant du ikke belaster kursen med annet enn oppvaskmaskinen som gir en for høy totalbelastning er det vel grunn til å misstenke jordfeil ja. En oppvaskmaskin har knapt strømpeaker og skal klare seg bra med en 10A kurs med kvikke sikringer B10 for eksempel.
Det må utelukkes at kursen den jobber på ikke er koblet sammen med annet som krever sitt når den går. :-)
|
|
|
Re: Er det en elektriker i salen? Mulig jordfeil..?
[Re: langen]
#1555538
08/02/2013 11:43
|
Registrert: Apr 2005
Innlegg: 3,708
langen
OP
Besatt
|
OP
Besatt
Registrert: Apr 2005
Innlegg: 3,708 |
Takk for svar!
Etter en kjapp kikk i sikringsskapet ser jeg at jeg har en kurs på 10A med jordfeilindikator (hvitt lite "vindu"?). Hvis jeg kobler inn maskinen på denne kursen, og jeg får jordfeil, bør vel saken være biff?
-Magnus
|
|
|
Re: Er det en elektriker i salen? Mulig jordfeil..?
[Re: langen]
#1555753
08/02/2013 20:32
|
Registrert: Aug 2012
Innlegg: 1,157
olavjoergensen
Ringrev
|
Ringrev
Registrert: Aug 2012
Innlegg: 1,157 |
Det er langt fra umulig å vite om sikringen slår seg av pga jordfeil eller overlast. En jordfeilautomat som er betegnelsen for sikring og jordfeilbryter i samme komponent har et lite vindu som du nevner. Har du f.eks Eaton eller tidligere Moeller så vil dette vinduet bli blått pm den slår seg av pga jordfeil. Usikker på fargene på andre merker da jeg har montert mest Eaton Ryker ikke kursen på 3kw med varmeovner etter 1-2 timer så er det nok noe med vaskemaskinen din ja
Hjulbygger på hobbybasis
|
|
|
Re: Er det en elektriker i salen? Mulig jordfeil..?
[Re: langen]
#1555754
08/02/2013 20:34
|
Registrert: Aug 2012
Innlegg: 1,157
olavjoergensen
Ringrev
|
Ringrev
Registrert: Aug 2012
Innlegg: 1,157 |
Ryker sikringen etter like lang tid hver gang?
Hjulbygger på hobbybasis
|
|
|
Re: Er det en elektriker i salen? Mulig jordfeil..?
[Re: langen]
#1555758
08/02/2013 20:57
|
Registrert: Jun 2012
Innlegg: 7
Specter
Fersking
|
Fersking
Registrert: Jun 2012
Innlegg: 7 |
Mener at det finnes vaskemaskiner som krever større sikringer enn 10A, så det kan jo undersøkes nærmere.
Dersom det ikke er noen varmeutvikling i sikringen er det sannsynligvis ikke et spørsmål om dimensjonering av kablene frem til uttakspunktet heller (Dette kan kanskje noen med en mer praktisk erfaring uttale seg nærmere om).
|
|
|
Re: Er det en elektriker i salen? Mulig jordfeil..?
[Re: langen]
#1555761
08/02/2013 21:19
|
Registrert: Apr 2004
Innlegg: 655
Morteen
Avhengig
|
Avhengig
Registrert: Apr 2004
Innlegg: 655 |
Hvis du ikke har jordfeil bryter, kan du måle fase til jord. 230 til jord =jordfeil.
|
|
|
Re: Er det en elektriker i salen? Mulig jordfeil..?
[Re: Morteen]
#1555765
08/02/2013 21:31
|
Registrert: Aug 2012
Innlegg: 1,157
olavjoergensen
Ringrev
|
Ringrev
Registrert: Aug 2012
Innlegg: 1,157 |
Hvis du ikke har jordfeil bryter, kan du måle fase til jord. 230 til jord =jordfeil. Det er ikke korrekt. Har man TN fordelings nett så SKAL man ha 230 volt mellom begge faser og jord. Man kan ha dette i IT nett også uten at det er jordfeil i huset, men feilen kan komme fra trafoen ute.
Hjulbygger på hobbybasis
|
|
|
Re: Er det en elektriker i salen? Mulig jordfeil..?
[Re: Specter]
#1555777
08/02/2013 22:12
|
Registrert: Oct 2009
Innlegg: 147
bwack
Tørr bak øra
|
Tørr bak øra
Registrert: Oct 2009
Innlegg: 147 |
Mener at det finnes vaskemaskiner som krever større sikringer enn 10A, så det kan jo undersøkes nærmere.. En titt på denne linken viser at de fleste (hvis ikke alle) Whirlpool oppvaskmaskins modeller har teknisk spesifikasjon "Sikring 10A". http://www.whirlpool.no/app.cnt/whr/no_NO/pageid/pgwpproducts001/catid/4/subcatid/14Skulle være grei nok den kursen, om du ikke har varmtvannsbeholderen på samme kursen og familien har dusjet for eksempel..
|
|
|
Re: Er det en elektriker i salen? Mulig jordfeil..?
[Re: olavjoergensen]
#1555780
08/02/2013 22:17
|
Registrert: Apr 2005
Innlegg: 3,708
langen
OP
Besatt
|
OP
Besatt
Registrert: Apr 2005
Innlegg: 3,708 |
Ryker sikringen etter like lang tid hver gang? Såvidt jeg kan bedømme - ja. Uten at jeg har sjekket med stoppeklokke...
-Magnus
|
|
|
Re: Er det en elektriker i salen? Mulig jordfeil..?
[Re: olavjoergensen]
#1555785
08/02/2013 22:33
|
Registrert: Apr 2005
Innlegg: 3,708
langen
OP
Besatt
|
OP
Besatt
Registrert: Apr 2005
Innlegg: 3,708 |
Ryker ikke kursen på 3kw med varmeovner etter 1-2 timer så er det nok noe med vaskemaskinen din ja
Jeg lot ovnene stå bare noen få minutter, iom at jeg tenkte at det var en peak som forårsaket dette. Skal koble på maskinen på kursen med jordfeilbryter, og forhåpentligvis vil jordfeilindikatoren slå ut... Hvis ikke får jeg kjøre ovnene en litt lengre periode. ..og takk for svar!
-Magnus
|
|
|
|
|
|