Jeg skal installere vedovn etterhvert, men sliter litt med å finne gjeldende regler for plassering langs vegg, hvilken avstand ovnen skal stå fra bakvegg i gips.

Ovnen er denne: Rais GEO 126 og i følge manualen er nærmeste plassering fra brannsikker vegg 50mm. Spørsmålet i den forbindelse er hvorvidt min vegg som er gipsbelagt er brannsikker nok til at jeg kan bruke denne avstanden, eller om det er andre gjeldene regler som gjelder her til lands?

Det jeg også har fått med meg er at det er visse krav til gnistfanger utenfor åpningen, og ovnen er laget med dør på høyre side, noe som muligens gjør at gnistfanger på gulvet også vil være med å bestemme avstanden fra veggen?

Noen i orakelforumet som har noen innspill i så måte og kan hjelpe meg å finne ut hvordan dette skal gjøres?

Takker for svar ICON_SMILE


Espen

NOTS!
Re: Installering av ny vedovn [Re: skibum] #1016548 29/08/2010 12:56
Registrert: Apr 2009
Innlegg: 410
S
Superted Offline
Entusiast
Offline
Entusiast
S
Registrert: Apr 2009
Innlegg: 410
http://www.feiermester.org/vis_dynamisk.asp?ID=34

http://www.brannvernforeningen.no/novus/upload/file/kontrollskjema_ildsted.pdf

http://www.iohaugen.no/misc/pipe3.html

I den siste linken kan man lese blant anent følgende:

Ildsteder og brannmurer
Ildsteder, brannmurer og avstand til treverk. Ovn, komfyr, kamin o.l. ildsted må ikke komme nærmere vegg av brennbart materiale enn 600 mm, hvis ikke veggen beskyttes av brannmur eller når slik vegg blir utsatt for høyere temperatur enn 80°C.
Det er kommet nye regler for brannmurer med lufting bak. Ta kontakt med kommunale etater for å få vite mer om dette. Brannmur skal føres opp i teglsten eller andre godkjente betongprodukter. Tykkelsen skal være minimum 100 mm. Det er nå på markedet brannpaneler som er spesielt godkjente og kan brukes i stedet for 100 mm brannmur.
NB! Godkjenning glelder kun for frittstående ovner. Det leveres også brannpanel godkjent for bruk bak innsatspeiser. Brannpaneler av denne typen skal ha skilt hvor godkjenning av Statens bygningstekniske etat fremgår, og må da settes opp etter produsentens monteringsanvisning.
Brannmur skal være så stor at ildstedets ytterflate - ildrommet - ikke kommer nærmere brennbart materiale enn 300 mm.
Ildsted skal stå på fot av ubrennbart materiale, og gulvet under ildstedet skal være belagt med stålplate eller jevngodt, ubrennbart materiale. Plate kan sløyfes når ildstedet er montert på solid og ubrennbar bunnplate som ligger direkte på gulvet. NB! Sjekk med monteringsanvisning.
Gulv foran ildsted som fyres med fast brensel, skal være belagt med stålplate eller annet jevngodt, ubrennbart materiale som springer frem minst 300 mm foran ilegget. Over dette kan det legges linoleum eller parkett av massiv hardved. Avstand fra ildstedet til brannmur skal være minst 100 mm og til ubeskyttet tretak, minst 500 mm eller når slik vegg blir utsatt for høyere temperatur enn 80°C.


Hvis ikke forskriftene har forandret seg siden jeg fusket i faget så er en gipsplate med stenderverk av tre godkjent til branklasse B15. Er det vegg med gips på begge sider så er det en B30 vegg.

Når det gjelder å kle inn skorstein så er dette ikke tillatt. Reglene sier at skorsteinen skal enkelt kunne inspiseres fra alle sider, og å kle den blir da litt vanskelig.

Jeg hadde ringt mitt lokale feiervesen. De sitter på det du måtte trenge av informasjon om saken.

Edit: Så ikke før etterpå at røykrøret går opp fra toppen av ovnen. Feiervesenet har sikkert en del info om dette og.

Redigert av Superted; 29/08/2010 12:57. Rediger grunn: Sjekke linker først SÅ snakke.

Arne
Re: Installering av ny vedovn [Re: Superted] #1016637 29/08/2010 14:41
Registrert: Aug 2002
Innlegg: 31,744
G
GeirK Offline
More than words
Offline
More than words
G
Registrert: Aug 2002
Innlegg: 31,744
Sitat: Superted



Hvis ikke forskriftene har forandret seg siden jeg fusket i faget så er en gipsplate med stenderverk av tre godkjent til branklasse B15. Er det vegg med gips på begge sider så er det en B30 vegg.



Men dessverre ikke godkjent som brannvegg bak ovn:
http://www.trondheimvarmesenter.no/?CatID=1824#3584

Mange konveksjonsovner kan plasseres 10cm fra brennbart materiale, dog.


"The more false we destroy, the more room there will be for the true."
- Robert Green Ingersoll
Re: Installering av ny vedovn [Re: GeirK] #1017000 29/08/2010 22:07
Registrert: May 2004
Innlegg: 4,190
skibum Offline OP
Besatt
OP Offline
Besatt
Registrert: May 2004
Innlegg: 4,190
Takk for informative linker. Virker som det greieste å gjøre er å ringe feier'n og få han til å ta seg en tur.