Situasjon:
Bor i firemannsbolig fra 1950 tallet, alle boenhetene har oppgraderte moderne elektriske anlegg der belastningen er spredt så jevnt som mulig på kursenen i leilighetene.
Sikringer går jevnlig med de ulemper dette medfører.

Sannsynlig årsak:
Hovedsikringen inn til huset er på 100A, fra inntaket er det en kurs til hver leilighet på 25A noe som er sørgelig lite etter dagens standard.

Spørsmålet:
Er det sameiets ansvar å sørge for oppgradering av strømtilførselen til boligen eller er dette en oppgave som ligger på eieren av strømnettet? I og med at det betales nettleie kan det argumenteres for at den ekstere delen er netteiers ansvar, mens den interne er sameiets ansvar, men jeg aner ikke hva som er praksis.

Noen som vet?


- Ikke direkte fjærlett, men utpreget treg....
2012 On-One Scandal 29", 2013 Genesis Equilibrium 20 m/Athena 11s, 2015 Fuji Tread 1.0 LE, 1984 Nishiki International
http://instagram.com/esp1e/
Re: Strøm til bolig, nettleie, makskapasitet [Re: Espen E] #2324449 12/07/2016 07:46
Registrert: Apr 2008
Innlegg: 1,031
Z
zero Offline
Ringrev
Offline
Ringrev
Z
Registrert: Apr 2008
Innlegg: 1,031
Huseier må selv påkoste oppgradering av som ikke er en del av strømnettet, det vil si fra husveggen til stolpe.


-joachim
Mangler bare to ting for å bli stisyklist: God fysisk form og god sykkelteknikk
Re: Strøm til bolig, nettleie, makskapasitet [Re: Espen E] #2324452 12/07/2016 08:01
Registrert: Jan 2016
Innlegg: 683
H
Homecast Offline
Avhengig
Offline
Avhengig
H
Registrert: Jan 2016
Innlegg: 683
Først må dere søke om oppgradering (gjennom elektriker)
Da finner dere ut om det er kapasitet på eksisterende anlegg. Så må dere bekoste oppgraderingene som eventuelt blir.

Re: Strøm til bolig, nettleie, makskapasitet [Re: Espen E] #2324455 12/07/2016 08:08
Registrert: May 2004
Innlegg: 1,321
Totte Offline
Unionstøysekopp
Offline
Unionstøysekopp
Registrert: May 2004
Innlegg: 1,321
Hvilke sikringer er det som går, de fire hovedsikringene på 25A? Det høres ganske konservativt ut å ha 4stk. 25A under 1stk. 100A, jeg ville undersøkt muligheten for å gå opp til 4stk. 32A, siden det fremstår som det enkleste utbedringspotensialet, og det skal noe til at alle kjører anlegget sitt på fullt samtidig. Jeg må samtidig understreke at jeg normalt forholder meg til strømmer som er i uA- eller mA-området, og ikke har filla peiling på de reglene som installatør må ta hensyn til.


- Dette er en situasjon som jeg er ansvarlig for, og det beklager jeg.
(Byggmester Harald Langemyhr)
Re: Strøm til bolig, nettleie, makskapasitet [Re: Espen E] #2324462 12/07/2016 08:46
Registrert: Sep 2011
Innlegg: 2,061
Espen E Offline OP
Ivrig
OP Offline
Ivrig
Registrert: Sep 2011
Innlegg: 2,061
Takk for gode svar. det var vel som jeg forventet/fryktet.

Løsningen med å gå opp på hovedsikringene til boenhetene er nok ikke dum, skal sjekke med elekriker om det er praktisk mulig/lov.
Det vil i tilfelle nok hjelpe noe.


- Ikke direkte fjærlett, men utpreget treg....
2012 On-One Scandal 29", 2013 Genesis Equilibrium 20 m/Athena 11s, 2015 Fuji Tread 1.0 LE, 1984 Nishiki International
http://instagram.com/esp1e/
Re: Strøm til bolig, nettleie, makskapasitet [Re: Espen E] #2324468 12/07/2016 09:02
Registrert: May 2013
Innlegg: 1,526
G
grr Offline
Ivrig
Offline
Ivrig
G
Registrert: May 2013
Innlegg: 1,526
Støtter Totte her. Har selv 62A hovedsikring, men legger jeg sammen alle kursene så har jeg nok rundt 250A. Det kan være to forskjellige saker i regelverket ettersom vi snakker om flere boenheter, men verdt å sjekke opp med elektriker. Det kan være en billig løsning.

Re: Strøm til bolig, nettleie, makskapasitet [Re: Espen E] #2324487 12/07/2016 09:37
Registrert: Mar 2002
Innlegg: 204
O
oslogutt Offline
Entusiast
Offline
Entusiast
O
Registrert: Mar 2002
Innlegg: 204
Sameiet har ansvar for det tekniske fra inntakssikringene frem til hver enkelt leilighets hovedsikringer. Selvfølgelig gjennom godkjent elektroinstallatør. Eier av den enkelte leilighet står ansvarlig for alt fra sine egne hovedsikringer og inn i egen leilighet.
Med inntakssikringer på 100A på 4 boenheter så burde hver enkelt boenhet kunne ha større hovedsikringer enn 25A, antagelig lett opp til 40A.
Jeg vil anta at kabelen inn til bygget tåler mer enn 100A, da det ikke er noen standardkabel som har 100A som maks merkestrøm. Det bør bety at inntakssikringene kan økes til 125A eller 160A uten at kabelen byttes. Dere må likevel være forberedt på å betale netteier for økningen. Det er også mulig at netteier har svakt nett i området og derfor vil avslå økningen.

Det er i tilfelle sameiet som må stå bak elektroinstallatørens søknad om større kapasitet inn til bygget. Hvis dette er på Kolsås er det netteier Hafslund.

Det er også mulig for eier av hver boenhet, gjennom sin elektroinstallatør, å øke sine egne hovedsikringer og egne interne kurser uten av de andre boenhetene gjør det samme. Forutsatt at dette gjøres teknisk riktig med tanke på stigeledninger osv. Det betyr altså at du ikke nødvendigvis må vente på de andre for å øke ditt eget anlegg,

Re: Strøm til bolig, nettleie, makskapasitet [Re: Espen E] #2324495 12/07/2016 10:14
Registrert: May 2013
Innlegg: 1,526
G
grr Offline
Ivrig
Offline
Ivrig
G
Registrert: May 2013
Innlegg: 1,526
Kan vel og nevnes at avhengig av kabeltverrsnittet som er fra hovedfordeling til sikringsskap i hver boenhet så kan det være nødvendig å trekke om, noe som selvfølgelig kan innebære en del arbeid/kost avhengig av tilgjengelighet og hvordan det er gjort fra før.

Siden dere har 25A nå så kan det vel i teorien være helt nede i 6mm2 kabel. Kan nok tenkes at elektriker vil kreve 10mm2 for 32-40A?

Re: Strøm til bolig, nettleie, makskapasitet [Re: Espen E] #2324504 12/07/2016 11:26
Registrert: Sep 2011
Innlegg: 2,061
Espen E Offline OP
Ivrig
OP Offline
Ivrig
Registrert: Sep 2011
Innlegg: 2,061
Takker igjen for alle innspill. Alt er notert og skal fremlegges på høstens sameiemøte. Veldig takknemlig :-)

Redigert av Espen E; 12/07/2016 11:27.

- Ikke direkte fjærlett, men utpreget treg....
2012 On-One Scandal 29", 2013 Genesis Equilibrium 20 m/Athena 11s, 2015 Fuji Tread 1.0 LE, 1984 Nishiki International
http://instagram.com/esp1e/
Re: Strøm til bolig, nettleie, makskapasitet [Re: Espen E] #2324650 12/07/2016 21:27
Registrert: Jul 2006
Innlegg: 796
bstein Offline
Ringrev
Offline
Ringrev
Registrert: Jul 2006
Innlegg: 796
Ta en telefon til netteier så finner du ut hvor mye de kan levere med eksisterende kabel.

Her i Bergen la netteier opp ny kabel gratis til meg (fra stolpe og inn), så det kan jo være greit å spørre. Mer kapasitet = mer salg....

Re: Strøm til bolig, nettleie, makskapasitet [Re: Espen E] #2324707 13/07/2016 07:14
Registrert: Nov 2008
Innlegg: 788
K
Kjetil307 Online
Ringrev
Online
Ringrev
K
Registrert: Nov 2008
Innlegg: 788
Kjøpet leilighet i et nytt sameie.Der glemte selger å si at det var et strømabonemang på 5 leiligheter,vi måtte selv avregne mot hovedmålet.Da var det ikke problem å legge ny stigelednig fra mast til ny felles sikringsboksen ute,så la vi på dugnad opp 5nye stigeledniger opp i sikringsskapet til vær leilighet.Elektrikeer koblet til og ordnet med Hafslund.Vi betalte alt inne og holdt grøft.Tidligre eier måtte betale erstatning.Så det lar seg gjøre.