Luft i radiatorane
|
Luft i radiatorane
#2038461
05/12/2015 10:36
|
Registrert: Oct 2012
Innlegg: 223
maple
OP
Entusiast
|
OP
Entusiast
Registrert: Oct 2012
Innlegg: 223 |
I sommar kasta vi ut oljefyren og erstatta den med varmepumpe. Varmepumpa har meir enn god nok kapasitet for heile huset, men likevel opplever vi at huset er mykje vanskeligare å halde varmt no enn før. I tillegg har vi fått eit problem med veldig mykje luft i radiatorane, og eg tipper det er grunnen til at vi ikkje får ut særlig mykje varme frå dei. Vi har gjort gjentatte forsøk på å lufte radiatorane, men eg synes det nesten blir verre for kvar gong. Har nokon her inne erfaring med det samme? Tips om kva vi kan prøve før vi ringer rørleggeren en gang til?
|
|
|
Re: Luft i radiatorane
[Re: maple]
#2038484
05/12/2015 13:29
|
Registrert: Mar 2007
Innlegg: 2,879
mogens
Besatt
|
Besatt
Registrert: Mar 2007
Innlegg: 2,879 |
Dere etterfyller med vann og sørger for å ha tilstrekkelig trykk etter lufting? Min erfaring med sentralfyranlegg fra bygården jeg bor i er at om anlegget har vært tappet ned f.eks. for service, må det flere runder med lufting og etterfylling av vann før man oppnår stabil varme i anlegget.
Redigert av mogens; 05/12/2015 17:06.
|
|
|
Re: Luft i radiatorane
[Re: maple]
#2038497
05/12/2015 15:52
|
Registrert: Nov 2008
Innlegg: 788
Kjetil307
Ringrev
|
Ringrev
Registrert: Nov 2008
Innlegg: 788 |
Har spesielt en radiator som må koses lenge med før den kommer etter arbeid på anlegget.Lufter fyller og lufter igjen.Tipper det er flere luft lommer som må ut.
|
|
|
Re: Luft i radiatorane
[Re: maple]
#2038498
05/12/2015 15:54
|
Registrert: Apr 2010
Innlegg: 294
åneidu
Entusiast
|
Entusiast
Registrert: Apr 2010
Innlegg: 294 |
Stans sirkulasjonspumpene så lufta stiger opp i toppen av radiatorerne. Etterfyll vann til et sted mellom 1.5-2 bar og ta runden og lufte. Etterfyll med vann og gjenta prosedyre inntil du kun får ut vann av lufteskruene. Da er det bare å sette igang sirkulasjon og nyte varmen. Underlig at rørlegger ikke har gjort dette skikkelig og gitt deg gode instrukser på hvordan du lufter.
|
|
|
Re: Luft i radiatorane
[Re: maple]
#2038502
05/12/2015 16:09
|
Registrert: Oct 2010
Innlegg: 25
RacerHead
Fersking
|
Fersking
Registrert: Oct 2010
Innlegg: 25 |
Lufting av radiatorer kan være noe herk ja, og det blir ikke skikkelig varmt med luft i systemet, men er du sikker på at det er grunnen til kaldere hus? Varmepumpen leverer vel ikke på langt nær like varmt vann til radiatorene som det oljefyren gjorde? Oljefyren vi hadde lå vel på 60-70 grader på turvannet, om det ikke var enda varmere. Varmepumpen leverer turvann med mellom 35-45 grader. Vi har ikke samme varmen i huset etter byttet, siden vi bruker de samme gamle radiatorene. Bruker varmepumpen som en fin grunnvarme i huset, og tenner opp i ovnen på de kaldeste dagene. Vi har planer om å installere gulvvarme etterhvert som gulvene i huset skal byttes ut, da vil nok huset bli varmere også. Ett annet alternativ er å bytte noen av de gamle radiatorene (om dere ikke har gjort dette?) til nye moderne radiatorer/viftekonvektorer.
|
|
|
Re: Luft i radiatorane
[Re: maple]
#2038519
05/12/2015 18:45
|
Registrert: Oct 2005
Innlegg: 5,155
HeavyDude
Søk hjelp!
|
Søk hjelp!
Registrert: Oct 2005
Innlegg: 5,155 |
Hvor gamle er radiatorene ? Vi bor i et gammelt hus med ditto radiatorer og lufter hver høst de som ikke blir varme.
You never have the wind with you - either it is against you or you're having a good day
|
|
|
Re: Luft i radiatorane
[Re: HeavyDude]
#2038525
05/12/2015 19:47
|
Registrert: Mar 2009
Innlegg: 229
rene-iden
Entusiast
|
Entusiast
Registrert: Mar 2009
Innlegg: 229 |
Det er som Racer sier. Enten må du få flere eller større radiatorer. Alternativt annen form for tilleggsvarme. Dette skulle varmepumpelevrandøren forklart, da de vet det.
Veien til startstreken er den lengste.
|
|
|
Re: Luft i radiatorane
[Re: maple]
#2038590
06/12/2015 14:50
|
Registrert: Oct 2012
Innlegg: 223
maple
OP
Entusiast
|
OP
Entusiast
Registrert: Oct 2012
Innlegg: 223 |
Radiatorane er frå 50-talet, og vi var innforstått med at dei kanskje ikkje ville fungere like bra med varmepumpe som med oljefyr. Likevel er det støy frå radiatorane som plager oss mest akkurat no. Dei var lydlause i fjor vinter.
Vi oppdaga at trykket i systemet hadde blitt veldig lavt, då vi ikkje tenkte over at dette ikkje ville justere seg sjølv etter lufting. Har kjørt inn meir vatn i systemet så trykket no er på drøyt 1 bar, som var det rørleggaren oppgav ved installering i haust. Etter fleire rundar med lufting er det no mykje bedre; radiatorane leverer merkbart mykje meir varme og er lydlause når dei står på opptil ca halv effekt. Sidan dei begynner å lage lyd når ein aukar opp mot full effekt så er min teori at det framleis er for lågt trykk på sirkuasjonsvatnet. Aukar trykket litt no, nye rundar med lufting venter.
Mange takk for tips så langt! to be continued
|
|
|
Re: Luft i radiatorane
[Re: maple]
#2038606
06/12/2015 16:07
|
Registrert: Apr 2010
Innlegg: 294
åneidu
Entusiast
|
Entusiast
Registrert: Apr 2010
Innlegg: 294 |
Radiatorane er frå 50-talet, og vi var innforstått med at dei kanskje ikkje ville fungere like bra med varmepumpe som med oljefyr. Likevel er det støy frå radiatorane som plager oss mest akkurat no. Dei var lydlause i fjor vinter.
Vi oppdaga at trykket i systemet hadde blitt veldig lavt, då vi ikkje tenkte over at dette ikkje ville justere seg sjølv etter lufting. Har kjørt inn meir vatn i systemet så trykket no er på drøyt 1 bar, som var det rørleggaren oppgav ved installering i haust. Etter fleire rundar med lufting er det no mykje bedre; radiatorane leverer merkbart mykje meir varme og er lydlause når dei står på opptil ca halv effekt. Sidan dei begynner å lage lyd når ein aukar opp mot full effekt så er min teori at det framleis er for lågt trykk på sirkuasjonsvatnet. Aukar trykket litt no, nye rundar med lufting venter.
Mange takk for tips så langt! to be continued Du kan fint kjøre opp høyere trykk. Rundt to bar er stort sett standard. Da er det også enklere å få ut den siste lufta og vannet transporteres enklere rundt og opp i anlegget.
|
|
|
Re: Luft i radiatorane
[Re: maple]
#2038612
06/12/2015 16:29
|
Registrert: Jun 2006
Innlegg: 1,383
Morten DMR
Veteran
|
Veteran
Registrert: Jun 2006
Innlegg: 1,383 |
2 bar overtrykk = 20 m vannsøyle. Da har du høyt hus. Måten man regner dette på er faktisk høyde på anlegg + 3-4 m. Skal samsvare med trykket i ekspansjonskaret. Er alle kursene fult åpnet? Susing kan også komme av feil hastighet på sirkulasjonspumpen.
Stisykling har høyere oppløsning enn dataspill.
|
|
|
Re: Luft i radiatorane
[Re: maple]
#2038619
06/12/2015 16:39
|
Registrert: Mar 2007
Innlegg: 2,879
mogens
Besatt
|
Besatt
Registrert: Mar 2007
Innlegg: 2,879 |
Til sammenligning pleier vi kjøre på ca 2,5 bar i anlegg med høyde på 7 etasjer.
|
|
|
Re: Luft i radiatorane
[Re: Morten DMR]
#2038880
07/12/2015 13:20
|
Registrert: Oct 2012
Innlegg: 223
maple
OP
Entusiast
|
OP
Entusiast
Registrert: Oct 2012
Innlegg: 223 |
2 bar overtrykk = 20 m vannsøyle. Da har du høyt hus. Måten man regner dette på er faktisk høyde på anlegg + 3-4 m. Skal samsvare med trykket i ekspansjonskaret. Er alle kursene fult åpnet? Susing kan også komme av feil hastighet på sirkulasjonspumpen. Finst det ein formel for korleis ein sjølv kan rekne seg fram til kva trykket bør vere? Anleggshøden er om lag 4 m så då skal det vere ca 1 bar for å ta unna vannsøylen på 7-8 meter? Kva konsekvens har det å kjøre på for høgt trykk? Kan forøvrig melde om at anlegget går lydlaust no som vi har auka til 2 bar og lufta ytterligare nokre gonger etterpå. Det gav umiddelbar sjelero (og varme) til heile husstanden.
|
|
|
Re: Luft i radiatorane
[Re: maple]
#2038992
07/12/2015 17:50
|
Registrert: Jun 2006
Innlegg: 1,383
Morten DMR
Veteran
|
Veteran
Registrert: Jun 2006
Innlegg: 1,383 |
Ja. Finnes formler for det meste. Vanlige fyranlegg har sikkerhetsventiler som blåser på 2,5 bar. 1 bar trykk tilsvarer 10m vannsøyle. Høyden på anlegget måles fra manometeret til toppen av anlegget + en margin på 3-4m. Er det 10 m fra manometeret til toppen av øverste radiator, skal det egentlig holde med et trykk på 1,3 bar. Vanligvis i villaer setter vi trykket rundt 1,5, men fyller man på mye vann er det greit å ligge noe i underkant Pga varmeutvidelsen. Har noen formler for utregning av størrelse på ekspansjonskar o.l., men det blir kanskje for spesielt interesserte...
Stisykling har høyere oppløsning enn dataspill.
|
|
|
Re: Luft i radiatorane
[Re: maple]
#2039122
07/12/2015 22:44
|
Registrert: Apr 2010
Innlegg: 294
åneidu
Entusiast
|
Entusiast
Registrert: Apr 2010
Innlegg: 294 |
2 bar overtrykk = 20 m vannsøyle. Da har du høyt hus. Måten man regner dette på er faktisk høyde på anlegg + 3-4 m. Skal samsvare med trykket i ekspansjonskaret. Er alle kursene fult åpnet? Susing kan også komme av feil hastighet på sirkulasjonspumpen. Finst det ein formel for korleis ein sjølv kan rekne seg fram til kva trykket bør vere? Anleggshøden er om lag 4 m så då skal det vere ca 1 bar for å ta unna vannsøylen på 7-8 meter? Kva konsekvens har det å kjøre på for høgt trykk? Kan forøvrig melde om at anlegget går lydlaust no som vi har auka til 2 bar og lufta ytterligare nokre gonger etterpå. Det gav umiddelbar sjelero (og varme) til heile husstanden. Det finnes formler for alt. Teorien er riktig men praksis er en annen ting. Varmeanlegg kan være litt lunefulle selv om man har beregnet aldri så godt. Så litt erfaring og prøving må som regel til. Min erfaring er spesielt på eldre anlegg uten tilstrekkelig trykk kan det dannes vakuum gjerne i en radiator som ligger i feks enden på et lengre strekk, lengst unna fyrrommet og dermed trekke luft inn i systemet via tørre hampeskjøter eller slitne lufteventiler. Absolutt ingen fare i å kjøre 2 bar. Kommer til å synke opptil 0.5 bar etterhvert når all luft får sirkulert seg ut og vannet blir "dødt". Godt å høre det hjalp å øke trykket litt 
Redigert av åneidu; 07/12/2015 22:45.
|
|
|
|
|
|
|