fuktmåler får du på Claes O. Samme som takstmenn bruker. Ikke rocket science det her

http://www.clasohlson.no/Siteseeker/Search_o.aspx?q=fuktm%C3%A5ler
Vi stenger lufteventilen på soverom i kjelleren på DAGTID med dager med høy luftfuktighet og varme. Det eliminerer problemet for oss. Hvis ikke kjenner vi litt fuktighet i bomulls sengeøy på dundyner. Ventil lukket på dagtid fjerner problemet. Hvis ikke kommer varm og fuktig luft inn på dagtid.
Det er fukten i luften varm uteluft som møter kald kjeller som er problemet. Når det er bare betongvegger vil den varme og fuktige uteluften kondensere mot kalde vegger. Spesielt om det ikke er kledde vegger.
Så jeg mener det ikke er et drensproblem da du har drenert, men ett fuktig uteluftproblem på sommerdager. Forutsatt at dreneringen er intakt. Dette ser du med fuktmåler, skal være ganske like målinger over hele veggen.
Vi har drenert med knotteplast og leca i hele 1m bredde...Det kommer inn med varm sommerluft. Drenerte for 4år siden, og FØR vi drenerte hadde vi heller IKKE problemer med fukt igjennom kjellerveggene, men ved oppfylling av tomt var det like greit å drenere samtidig.
Takvann og drensrør ble lagt separat.
Deilige er at selv om det er tropenetter ute, så er underetasjen alltid sval. 50cm tykke betongvegger holder varme ute!
Aircondition trekker og mye fuktighet ut av hus på sommeren, sett en 10L bøtte på drensrøret og se. Fin varme på vinteren og. Kan være en fin løsning dersom du skal innrede store rom i kjeller. Vi valgte dog varmekabler i alle kjeller underetasje rom, men har åpen løsning ned og varmepumpe/aircon i overdel. Viser seg å være en optimal varmeløsning for oss selv i -30.