Jordfeil ! hjelp.

Jordfeil ! hjelp. #1109582 06/02/2011 21:03
Registrert: Apr 2004
Innlegg: 655
Morteen Offline OP
Avhengig
OP Offline
Avhengig
Registrert: Apr 2004
Innlegg: 655
Jeg har fått konstatert jordfeil på el-anlegget hjemme,og fått 3 uker til å kontakte en elektriker og utbedre feilen.
Jeg hadde håpet å finne feilen selv slik at elektrikren bare kunne bekrefte det jeg har funnet ut.
Jeg har litt peiling (grunnkurs for 20 år siden.),men kunne trengt noen tips .Bygget er fra 1970.
Har målt 220 v fra fase til jord ,men det forsvant nå er det 120 -130 v.
mvh Morten


Re: Jordfeil ! hjelp. [Re: Morteen] #1109612 06/02/2011 21:34
Registrert: Jun 2008
Innlegg: 1,046
Dloh Offline
Ringrev
Offline
Ringrev
Registrert: Jun 2008
Innlegg: 1,046
Hvilken kurs er feilen på? Har du jordfeilbryter?

Re: Jordfeil ! hjelp. [Re: Dloh] #1109613 06/02/2011 21:35
Registrert: Jun 2008
Innlegg: 1,046
Dloh Offline
Ringrev
Offline
Ringrev
Registrert: Jun 2008
Innlegg: 1,046
Jordfeil pleier veldig ofte å komme i utstyr som er i nærheten av vann. F.eks VVB, utelys/utestikk eller generelle elektrisk utstyr som står ute, oppvaskemaskin osv. Sjekk ut/trekk ut disse.

Re: Jordfeil ! hjelp. [Re: Dloh] #1109616 06/02/2011 21:39
Registrert: Apr 2004
Innlegg: 655
Morteen Offline OP
Avhengig
OP Offline
Avhengig
Registrert: Apr 2004
Innlegg: 655
Har ikke jordfeilbryter,og jeg hvet ikke hvilken kurs det er.
Prøver å måle meg frem ved å ta ut en og en sikring.
Er 130v for mye eller normalt?


Re: Jordfeil ! hjelp. [Re: Morteen] #1109630 06/02/2011 22:01
Registrert: Oct 2008
Innlegg: 2,807
S
Syklist1 Offline
Besatt
Offline
Besatt
S
Registrert: Oct 2008
Innlegg: 2,807
Sitat: Morteen
Har ikke jordfeilbryter,og jeg hvet ikke hvilken kurs det er.
Prøver å måle meg frem ved å ta ut en og en sikring.
Er 130v for mye eller normalt?

130V er spenningen du skal ha mellom fase og jord.

Jeg vil anbefale deg å skru på alt du har av utstyr i hjemmet så du får frem jordfeilen igjen og så legge ut en og en kurs frem til du finner kursen med feil.




Re: Jordfeil ! hjelp. [Re: Syklist1] #1109635 06/02/2011 22:12
Registrert: Apr 2004
Innlegg: 655
Morteen Offline OP
Avhengig
OP Offline
Avhengig
Registrert: Apr 2004
Innlegg: 655
Det er litt merklig , første prøve viste 220v fra fase til jord
Så måtte jeg ta en tur med ungene Prøvde igjen 3 timer senere 120-130v uansett hva jeg satt på.Hadde håpet det var en gammel vaskemaskin som hadde feil ,men jeg tror det er anlegget.


Re: Jordfeil ! hjelp. [Re: Morteen] #1109639 06/02/2011 22:18
Registrert: Oct 2008
Innlegg: 2,807
S
Syklist1 Offline
Besatt
Offline
Besatt
S
Registrert: Oct 2008
Innlegg: 2,807
Sannsynligvis har ikke multimetret ditt riktig kategori for bruk i sikringsskap så du bør vurdere bruk av elektriker.

Typiske feilkilder er VV tank og varmekabler. Du kan jo prøve på nytt etter en lengre dusj dersom du ikke vil gi opp.



Re: Jordfeil ! hjelp. [Re: Syklist1] #1109646 06/02/2011 22:28
Registrert: Apr 2004
Innlegg: 655
Morteen Offline OP
Avhengig
OP Offline
Avhengig
Registrert: Apr 2004
Innlegg: 655
jeg kan måle vekselstrøm opptil 600 v.Multim. står på Vac-600
Kan også måle ohm men har ikke prøvd å måle isolsjonsmostand enda.
Jeg har bare målt i kontaktene,har en praktisk plasert over sikringsskapet


Re: Jordfeil ! hjelp. [Re: Morteen] #1109687 07/02/2011 07:50
Registrert: Apr 2004
Innlegg: 655
Morteen Offline OP
Avhengig
OP Offline
Avhengig
Registrert: Apr 2004
Innlegg: 655
bump


Re: Jordfeil ! hjelp. [Re: Morteen] #1109719 07/02/2011 08:55
Registrert: Jul 2006
Innlegg: 4,939
progres Offline
Besatt
Offline
Besatt
Registrert: Jul 2006
Innlegg: 4,939
start målingen i inntaks_boksen. finner du jordfeil der så kan feilen ligge utfor ditt hus

Re: Jordfeil ! hjelp. [Re: progres] #1109731 07/02/2011 09:11
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 22
M
m o r t e n Offline
Fersking
Offline
Fersking
M
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 22
1. Skru ut alle sikringer.

2. Koble ifra alle apparater. Eks tv, varmeovner osv.

3. Mål hver kurs med en megger, ikke multimeter, for å finne hvilken kurs feilen er på. Har feilen forsvunnet ligger feilen i et apparat og ikke på anlegget.

4. Hvis feilen fortsatt er der må du gå igjennom kursen du måler feil på.

Lykke til hilsen Trikkern!

Re: Jordfeil ! hjelp. [Re: m o r t e n] #1109791 07/02/2011 11:00
Registrert: Apr 2004
Innlegg: 655
Morteen Offline OP
Avhengig
OP Offline
Avhengig
Registrert: Apr 2004
Innlegg: 655
Feilen er på mitt anlegg,nå har jeg lokalisert den til en bestemt kurs.Den er heldigvis liten(kort?)Nedturen er at det ikke er mange apparater koblet til den.Jeg drister meg til å sjekk lampene,stikka og varmekablene


Re: Jordfeil ! hjelp. [Re: ] #1110083 07/02/2011 19:40
Registrert: Apr 2004
Innlegg: 655
Morteen Offline OP
Avhengig
OP Offline
Avhengig
Registrert: Apr 2004
Innlegg: 655
Netteier varslet meg om jordfeilen.
Jeg målte fase til jord og fikk 220v ,tok derfor ut en og en kurs til jeg fikk 120v.Prøvde å måle motstanden og fant ut at det var forbindelse på kurs 2.


Re: Jordfeil ! hjelp. [Re: Morteen] #1110564 08/02/2011 12:37
Registrert: Jul 2006
Innlegg: 346
Highvoltage Offline
Entusiast
Offline
Entusiast
Registrert: Jul 2006
Innlegg: 346
Sitat: Morteen
Feilen er på mitt anlegg,nå har jeg lokalisert den til en bestemt kurs.Den er heldigvis liten(kort?)Nedturen er at det ikke er mange apparater koblet til den.Jeg drister meg til å sjekk lampene,stikka og varmekablene


Tydelig at feilen ligger på en belastning som er styrt av en termostat (siden det er en intemitterende feil).
Hvis jeg forstår deg riktig, så har du varmekabler på denne kursen? Der er feilen (stor sansynlighet).
Men fortsett den gode måten å feilsøke på: Ta ut alt på kursen, legg inn/slå på en ting av gangen.

Redigert av Highvoltage; 08/02/2011 12:38.

Niels Petter
Re: Jordfeil ! hjelp. [Re: Highvoltage] #1111001 08/02/2011 23:20
Registrert: Oct 2003
Innlegg: 699
knusole Offline
Avhengig
Offline
Avhengig
Registrert: Oct 2003
Innlegg: 699
Om du er nysgjerrig på hvor mye strøm som går gjennom hovedsikringen så finnes det en App for det:

Strømmåler for Android

ICON_SMILE

Re: Jordfeil ! hjelp. [Re: Highvoltage] #1111005 09/02/2011 00:32
Registrert: Jan 2006
Innlegg: 371
L
laurids Offline
Entusiast
Offline
Entusiast
L
Registrert: Jan 2006
Innlegg: 371
Sitat: Highvoltage
Sitat: Morteen
Feilen er på mitt anlegg,nå har jeg lokalisert den til en bestemt kurs.Den er heldigvis liten(kort?)Nedturen er at det ikke er mange apparater koblet til den.Jeg drister meg til å sjekk lampene,stikka og varmekablene


Tydelig at feilen ligger på en belastning som er styrt av en termostat (siden det er en intemitterende feil).
Hvis jeg forstår deg riktig, så har du varmekabler på denne kursen? Der er feilen (stor sansynlighet).
Men fortsett den gode måten å feilsøke på: Ta ut alt på kursen, legg inn/slå på en ting av gangen.

Hadde nylig jordfeil som kom og gikk hjemme. Da viste det seg å være frysern,.. ICON_SMILE


I won't drink and dial anymore.
Re: Jordfeil ! hjelp. [Re: Highvoltage] #1111193 09/02/2011 11:26
Registrert: Apr 2004
Innlegg: 655
Morteen Offline OP
Avhengig
OP Offline
Avhengig
Registrert: Apr 2004
Innlegg: 655
Har funnet feilen .Det er et spiker gjenomslag(+muligens litt kondens).Å ta ned en lett vegg er jo bedre enn å legge nye kabler.Er det lov å prøve å trekke nye ledninger i røret?